Strona 1 z 1

Instalacja kanalizacyjna - porada hydraulika.

: 26 lip 2017, 18:41
autor: michal1045
Na pewno są tutaj hydraulicy... Dzisiaj administracja wymieniła u mnie w mieszkaniu odpływy i rurę kanalizacyjną. Nie będę pisał o jakości roboty...
Chciałbym się dowiedzieć, czy takie poziome odpływy są zgodne z obowiązującym prawem, normami?
IMG_20170726_183514198.jpg
IMG_20170726_183440818.jpg
IMG_20170726_183454747.jpg
IMG_20170726_183501264.jpg

Re: Instalacja kanalizacyjna - porada hydraulika.

: 26 lip 2017, 19:11
autor: Maniak
Hmmmm. Z tego co widać to nie są zbytnio poziome 8-O
No i nie mają po kilka metrów ;)
Normalna robora : ok2 :
Pozdrawiam brać klubowiczów

Re: Instalacja kanalizacyjna - porada hydraulika.

: 26 lip 2017, 19:47
autor: tgp
Nie jestem hydraulikiem, ale rury kładzie się z tego co pamiętam ze spadkiem minimum 2% (2cm/m oczywiście w kierunku spływu). Nie należy przesadzać ze spadkiem ale u ciebie widać nie przesadzili :)

Re: Instalacja kanalizacyjna - porada hydraulika.

: 26 lip 2017, 20:22
autor: meqqex
W hydraulice jak w życiu musi być prosto i bez kombinowania...
czyli mniej zagięć i odpowiednie spadki. Tutaj jest "płasko".
Jak dobrze widzę to odpływ od brodzika? Tu myślę że ok.
Musi spełniać swoją funkcję mam nadzieję że woda spływa
bo to bardzo jest istotne.

Na 3cim zdjęciu bo tam jak widzę nie ma
oryginalnego odpływu z wejściem do głównego pionu tylko wykonali
otwór i wsadzili tą 50tkę, a czy to jakoś uszczelnili co by
smrodków nie było i nie przeciekało?

No trzeba przyznać, że zrobili to chyba najmniej inwazyjnie czyli bez kucia
chowania w ścianach itp itd

Re: Instalacja kanalizacyjna - porada hydraulika.

: 27 lip 2017, 12:06
autor: michalkrk
trosze instalacji w życiu wykonałem i nie widzę nic specjalnie zepsutego---poza zdjęciem nr .3
czy z pionu jest wypuszczone kolano na rure 50? cz jest wpuszczona bezpośrednio? występują redukcje ze 110 na 50 lub nawet mniejsze...więc zapewne nie mieli akurat.

jeżeli jest ona tylko "wpuszczona" do pionu to tak nie może być!!nawet jak jest jakichś silikon to każ im to poprawić.

pozdrawiam

Re: Instalacja kanalizacyjna - porada hydraulika.

: 27 lip 2017, 15:31
autor: michal1045
Dzięki panowie!
Na tyle, na ile ją się znam to rura na powyższym zdjęciu nr. 3 jest wpuszczona bezpośrednio. Nie ma nawet silikonu. Dorzucam jeszcze nowe zdjęcia, może macie jakieś uwagi i sugestie.
Ciekawostki odnośnie montażu: najpierw pomylili ciepła wodę z zimną i odwrotnie podłączyli, żeby to poprawić musiał przyjechać szef, bo "fachowcy" montujący się zagubili. Dodatkowo cieknie woda na łączeniu rur za sedesem, nie założyli plomb na wodomierze i nie podoba mi się, że rurki doprowadzające nie są przymocowane.
IMG_20170727_151244022.jpg
IMG_20170727_151236995.jpg
IMG_20170727_151756281.jpg
IMG_20170727_151832665.jpg
IMG_20170727_151249811.jpg
IMG_20170727_151256474.jpg
IMG_20170727_151309645.jpg
IMG_20170727_151318966.jpg
IMG_20170727_151331447.jpg
IMG_20170727_151337184.jpg

Re: Instalacja kanalizacyjna - porada hydraulika.

: 28 lip 2017, 8:06
autor: bronx
Nie widać aby coś było wpuszczone bezpośrednio.
Woda z brodzika może "wysysać" wodę z syfony umywalki, na szczęście umywalkę używa się najczęściej, dopełniając ubytki.
Reszta poza walorami estetycznymi do akceptacji.
Rury z cwu ujdzie.

Estetyka i delikatność ( nadrąbane kafle po fudze) na bakier

Re: Instalacja kanalizacyjna - porada hydraulika.

: 04 sie 2017, 13:19
autor: ArtoKucior
Jest zbyt wiele szczegółów zawsze do omówienia z właścicielem abyśmy my tutaj mieli dumać nad zdjęciami. Zawsze robota wygląda tak jaką ma głęboką kieszeń zleceniodawca a najgorsze w hydraulice są wszelkie przeróbki. A i każdy hydraulik ma swoją filozofię montażu. Najważniejsze aby zleceniodawca był zadowolony :)